Одокиенко ВАРИАНТ 2 Фамилия буква Б - Теплогазоснабжение и вентиляция, практическое задание и ККР

Методические рекомендации по выполнению ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
по дисциплине ТГВ
 
СОДЕРЖАНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ1.1 Параметры наружного воздуха
Параметры наружного воздуха определяются по СП [1] для заданного города (выбирается согласно варианту по таблицеприложения 1). Для холодного периода года выбираются следующие параметры:
·                Зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – tн.
·                Количество дней со среднесуточной температурой наружного воздуха < 8оС – Zот.
·                Средняя температура периода с температурой наружного воздуха <8оС – tот.
·                Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – φн.
·                Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – vн.
·                Зона влажности района строительства [1, 3 Приложение В].
 
1.2. Параметры внутреннего воздуха
Параметры воздуха внутри помещения определяются согласно ГОСТ [2]:
·                Расчетная температура воздуха внутри помещения (минимальная из оптимальных) – tв.
·                Расчетная относительная влажность воздуха внутри помещения – φв.
Выбирается влажностный режим помещений [3, табл.1] и условия эксплуатации ограждающих конструкций [3, табл.2]:
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЯ2.1 Поэлементное требование тепловой защиты
Целью расчета является определение толщины утеплителя и всей конструкции в целом, а также значения коэффициента теплопередачи. Выполняется по методике, изложенной в СП 50.13330.2020 [3].
Исходя из соблюдения поэлементного требования по тепловой защите зданий приведенное сопротивление теплопередаче , м2⋅ºС/Вт, должно быть не меньше требуемого значения , м2⋅ºС/Вт:
.
(1)
При этом требуемое значение определяется в зависимости от величины градусо-суток отопительного периода. Приведенное сопротивление теплопередачи, , рассчитывается с учетом неоднородности ограждающей конструкции введением коэффициента теплотехнической однородности r, который выражает долю приведенного сопротивления теплопередаче от условного (условно без теплопроводных включений)
 .
(2)
Величина rопределяется по эмпирическим формулам или справочной литературе[4]. Рекомендуемые значения коэффициента для различных конструкций наружных ограждений приведены в таблице 1.
Для перекрытия над подваломможно принятьr = 1.
Для бесчердачного покрытия и чердачного перекрытия наличие вытяжных вентиляционных шахт оценивается коэффициентом r = 0,90 – 0,95. (чем больше количество шахт, тем r меньше).
Условное сопротивление теплопередаче однородной конструкции определяется по формуле:
,                                        (3)
где αв – коэффициент теплоотдачи (тепловосприятия) внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·ºС), принимаемый по СП [3, таблица 4].
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·ºС), по СП [3, таблица 6].
Rs – термическое сопротивление слоя однородного ограждения, м2·ºС/Вт:
,                                                      (4)
где δs– толщина слоя, м;
λs– теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемая по СП [3, приложение Т].
Таблица 1 –«Значения коэффициента теплотехнической однородности r 
№ п/п
Вид ограждений и используемые материалы
Коэффициент
1.
Сплошная кладка из полнотелого и пустотелого керамического, силикатного обыкновенного и утолщенного кирпича и камня, утепленная пенополиуретаном, напыляемым толщиной 30-35 мм
0,95
2.
Облегченная кладка из полнотелого, пустотелого керамического силикатного кирпича или камня с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя с гибкими стальными связями или сетками
0,75
3.
Легкобетонные панели с термовкладышами и монтажной арматурой
0,75
4.
Трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем и гибкими стальными связями
0,70
5.
Фасадные системы с эффективным утеплителем и наружным штукатурным слоем
0,85-0,92
6.
Железобетонные, кирпичные стены с закрепленным дюбелями утеплителем и наружной штукатуркой (термофасад)
0,90
7.
Вентилируемые фасадные системы с эффективным утеплителем и наружным штукатурным слоем на
0,65-0,75
8.
 