Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ
1. Цель работы Исследование установившихся процессов в трехфазных схемах выпрямления. Экспериментальное определение КПД и выходного сопротивления, снятие внешних характеристик выпрямителей при работе на активную нагрузку. Оценка степени влияния параметров элементов схемы и индуктивности рассеяния трансформатора на качественные показатели трехфазных выпрямителей.
2. Ход работы Модель включает следующие элементы: – трехфазная система напряжения переменного тока с разделенной магнитной системой, образуемая тремя генераторами переменного напряжения UA, UB, UC с фазовым сдвигом 1200 и однофазными трансформаторами T (групповой трансформатор); – трехфазный мостовой выпрямитель, образуемый диодами VD1…VD6; – нагрузочный реостат RН=50 Ом; – измерительные приборы (U2 – измеряет фазное напряжение U2; UL – измеряет линейное напряжение U2Л; U0 – измеряет постоянную составляющую на нагрузке U0; I0 – измеряет ток нагрузки I0 = U0/RН; Um1- измеряет действующее значение переменной составляющей выпрямленного напряжения Um1); – переключатель S1 служит для получения однотактной схемы выпрямления (S1 в верхнем положении) или схемы Ларионова (S1 в нижнем положении) — управляется клавишей 1; – переключатель S2 служит для переключения второго луча осциллографа либо к измерительному резистору R=0,1Ом для наблюдения тока вентиля, либо к вентилю – для наблюдения обратного напряжения на нем управляется клавишей 2. Первый луч осциллографа (канал А) всегда подключен к нагрузке выпрямителя; – ключ S3 управляется клавишей 3 и служит для создания режима холостого хода (х.х.) путем размыкания резистора 10 кОм.
Выбираем данные в соответствии с вариантом задания (таблица 1).
Таблица 1 Последняя цифра пароля: 7 Напряжение UA,…UC, В: 130 Частота fС, Гц: 60
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Пятница, 03.11.2023, 16:23 | Сообщение # 2 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37408
Статус: Offline
| Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВНОГО СГЛАЖИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
1. Цель работы Экспериментально определить коэффициенты сглаживания и КПД фильтра. Выполнить анализ переходных процессов при включении источника питания и работе фильтра на импульсную нагрузку. Провести измерение АЧХ и ФЧХ.
2. Ход работы Схема модели приведена на рисунке 2.1. Она позволяет исследовать процессы в LС сглаживающем фильтре в установившемся и переходных режимах.
2.1. Исследование LС-фильтра в установившемся режиме Установим ключ К1 в нижнее положение, К2 – в верхнее положение, К3 – в левое положение, реостат нагрузки RН – 50 % В соответствии с вариантом берём исходные данные из таблицы 2.1.
Таблица 2.1 – Исходные данные для LC-фильтра Последняя цифра пароля: 7 U01, В: 18 U1, В: 3
2.2. Исследование LС-фильтра в переходных режимах 1. Изучение переходных процессов в фильтре при воздействии со стороны сети. Реостат RH установим в положение 50 %; ключ К1 – в верхнее положение; ключ К2 – в нижнее положение; ключ К3 – в левое положение (замкнут); входы осциллографа – открытые (опция DC). Формы переходного процесса на выходе фильтра при RН = 50 % и 10 % показаны на рисунках 2.5, 2.6.
2.3. Измерение АЧХ и ФЧХ
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Пятница, 03.11.2023, 16:24 | Сообщение # 3 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37408
Статус: Offline
| Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ПОНИЖАЮЩЕГО ТИПА
1. Цель работы Исследование физических процессов в схеме понижающего импульсного регулятора напряжения. Экспериментальное определение регулировочных характеристик и энергетических показателей регулятора.
2. Ход работы Схема понижающего регулятора напряжения (модель понижающего регулятора в формате EWB) представлена на рисунке 2.1. Она позволяет исследовать регулятор в установившемся режиме.
1. Исходные данные показана в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Варианты задания Последняя цифра пароля: 7 U1, В: 25 RH, Ом: 50