Четверг, 19.02.2026, 08:20
Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Производственная безопасность. Вариант 07
engineerklubДата: Пятница, 09.08.2024, 07:27 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37315
Репутация: 1
Статус: Offline
Производственная безопасность. Вариант 07

Тип работы: Работа Контрольная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Задание 1
Начертить схему электрической сети для питания электроустановок напряжением до 1000 В. Пояснить назначение каждого элемента сети. В соответствии с вариантом (№07) для системы TN-S.

Задание 2
Дано:
Rповт, Ом: 4
Rзм, Ом: 75
Zпетли фаза-нзп, Ом: 3,6
Zнзп, Ом: 2,8
Uф, В: 220
Rо, Ом: 4
Rh, Ом: 1000

Требуется:
1.Определить напряжение на корпусе электроустановки при замыкании фазы на корпус в момент замыкания
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
2.Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли он условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя:
Iкз >= 3Iн,
где Iн - ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока
Iн = 20,30,50,100 А).
3. От трехфазной четырехпроводной сети питаются две электроустановки. Определить напряжение на корпусах электроустановок ЭУ1 и ЭУ2, ток через тело человека при замыкании фазного провода А на корпуса ЭУ1 и фазного провода В на корпус ЭУ2 и обрыве нулевого провода (ДО И ПОСЛЕ МЕСТА ОБРЫВА)
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
4. Определить напряжение прикосновения на корпусе установки и ток через тело человека при замыкании одной из фаз на землю

Задание 3
Сотрудница предприятия, выйдя из помещения, после бури и грозы на территорию, не заметила лежащий в траве оборванный фазный провод воздушной линии электропередачи. Она наступила на него ногой.
Оцените опасность электропоражения, если ноги находятся на одной прямой с оборванным проводом. Обувь промокла от дождевой воды, поэтому ее сопротивление можно не учитывать. Сопротивлением растекания с ног пренебречь. Длина участка провода, лежащего на земле, намного больше его диаметра d.
Какими способами можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшую от действия электрического шока?
Дано:
d,мм: 14
б, Ом*м: 150
L, м: 7
rо, Ом: 4
Rh, Ом: 2000
Е,В: 220

Линия электропередачи - трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью, фазное напряжение - 220В. Диаметр провода - 14 мм. Расстояние от конца провода, которого коснулась нога до второй ноги - 0,7 м.

Задание 4
Определить границу опасной зоны в связи с возможным падением снежной глыбы при очистке от снега крыши здания. Какие меры безопасности должны быть приняты?
Исходные данные:
Высота здания, Н -15 м
Масса снежной глыбы, m - 35 кг
Эффективная площадь поперечного сечения снежной глыбы, А - 0,25 м2
Горизонтальная составляющая скорости падения снежной глыбы, V0 -1,7 м/с

СКАЧАТЬ
 