1. Исходные данные
Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Исходные данные
Предпоследняя цифра пароля: 0
Номинальное напряжение питающего оборудования Uном, В: 48
Ток основной цепи I2, А: 400
Ток цепи сигнализации I3, А: 20
Суммарный ток наиболее нагруженного ряда ЛАЦ Iр.макс, А: 70
Максимальная нагрузка стойки Iст.макс, А: 19
Полная мощность потребления на хозяйственные нужды Sхоз, кВА: 2
Коэффициент мощности нагрузки на хоз. нужды, cos фхн, отн.ед.: 0,97
Время разряда аккумуляторных батарей tр, час: 7
Рабочая температура окр. среды tср, гр.С: +20

Таблица 2 - Исходные данные
Последняя цифра пароля: 6
Удельное сопротивление грунта p0, Ом*м: 20
Длина фидера (кабеля) переменного тока lф, км: 0,4
Место прокладки фидера переменного тока: земля
Расстояние от выпрямителей до РУ iву-ру, м: 45
Расстояние от РУ до точки ввода в ЛАЦ iру-лац, м: 10
Длина проводки по ЛАЦ от точки ввода до дальнего ряда iлац.макс, м: 27
Расстояние от АБ до РУ lаб-ру, м: 10
Длина минусового (плюсового) провода рядовой проводки в ЛАЦ ip-(ip+) , м: 11 (12)

Первичная сеть трёхфазная, четырёхпроводная с параметрами Uф=220В, fс=50Гц по ГОСТ 54149–2010; РУ - распределительный узел; ЛАЦ - линейный аппаратный цех; АБ - аккумуляторная батарея.

2. Структурная схема системы электропитания
3. Расчёт и выбор аккумуляторных батарей
4. Выбор типового выпрямительного устройства
5. Расчёт заземляющего устройства
6. Выбор автомата защиты
7. Расчёт электрической сети постоянного тока

Список использованных источников