Задача 1
Начертить схему электрической сети для питания электроустановок напряжением до 1000 В. Пояснить назначение каждого элемента сети.
Таблица 1.1 - Исходные данные
Вариант: 6
Система: ТТ

Задача 2
В данной задаче необходимо: начертить схему трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью и подключенной электроустановкой.
Требуется:
1. Определить напряжение на корпусе электроустановки при замыкании фазы на корпус в момент замыкания
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
2. Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли он условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя:
Iкз >= 3Iн,
где Iн - ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока Iн = 20,30,50,100 А).
3. От трехфазной четырехпроводной сети питаются две электроустановки. Определить напряжение на корпусах электроустановок ЭУ1 и ЭУ2, ток через тело человека при замыкании фазного провода А на корпуса ЭУ1 и фазного провода В на корпус ЭУ2 и обрыве нулевого провода (ДО И ПОСЛЕ МЕСТА ОБРЫВА)
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
4. Определить напряжение прикосновения на корпусе установки и ток через тело человека при замыкании одной из фаз на землю
Все решения сопровождать схемами.
Таблица 2.1 - Исходные данные
Вариант: 6
Rповт,Ом: 20
R(петли фаза-нзп),Ом: 3,2
Rнзп,Ом: 2,1
Сопротивление в месте замыкания на землю фазового провода Rзм,Ом: 100
Uф,В: 220
Uл,В: 380
Сопротивление заземления нейтрали R0,Ом: 4
Сопротивление тела человека Rh,Ом: 1000

Задача 3
Сотрудница предприятия, выйдя из помещения, после бури и грозы на территорию, не заметила лежащий в траве оборванный фазный провод воздушной линии электропередачи. Она наступила на него ногой.
Оцените опасность электропоражения, если ноги находятся на одной прямой с оборванным проводом. Обувь промокла от дождевой воды, поэтому ее сопротивление можно не учитывать. Сопротивлением растекания с ног пренебречь. Длина участка провода, лежащего на земле, намного больше его диаметра d.
Какими способами можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшую от действия электрического шока?
Таблица 4.1 - Исходные данные
Вариант: 6
Сопротивление тела сотрудницы по пути «нога-нога» Rh, Ом: 1900
Длина провода, лежащего на земле l, м: 9
Удельное сопротивление грунта б, Ом*м: 200
Сопротивление заземления нейтрали r0: 4
Линия электропередачи: трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью
Фазное напряжение E, В: 220
Диаметр провода d, мм: 14
Расстояние от конца провода, которого коснулась нога до второй ноги, м: 0,7

СКАЧАТЬ
 
engineerklubДата: Среда, 25.09.2024, 07:50 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Репутация: 1
Статус: Offline
Задача 4
Выберите из предложенных предохранительные средства защиты в электроустановках:
4.1 Выберите из предложенных предохранительные средства защиты в электроустановках
4.2 К основным средствам защиты в электроустановках до 1000 В относятся:
4.3 Найдите соответствие средство-изображение:
а) Ограждающее средство защиты
б) Дополнительно средство защиты в электроустановках до 1000 В
в) Основное средство защиты в электроустановках до 1000 В
г) Дополнительно средство защиты в электроустановках выше 1000

4.4 При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты ...;
проверено отсутствие напряжения ... на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
установлено заземление ...;
вывешены указательные плакаты ..., ограждены ... при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие ... и предписывающие плакаты ... .

Заполнить указанные пробелы (...) в тексте по реализации технических мероприятий, обеспечивающих безопасность при работе с электроустановками.
Вместо пробелов вставить средство защиты (указатель напряжения, переносные заземления, ограждения) либо соответствующий плакат.
Данные для выполнения этого задания можно найти в разделе 4 лекционного материала

СКАЧАТЬ
 