| engineerklub | Дата: Понедельник, 25.11.2024, 22:05 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37290
Статус: Offline
| Релейная защита и автоматика питающей подстанции 35/10 кВ
Тип работы: Работа Курсовая Форматы файлов: Microsoft Office, Microsoft Visio Сдано в учебном заведении: Владивостокский государственный университет «Электроэнергетика и электротехника»
Описание: В курсовом проекте объектом защиты служит питающая трансформаторная подстанция напряжением 35 кВ. Исходными данными являются схема первичных соединений трансформаторной подстанции, расчетные мощности трансформаторов и отходящих линий, токи короткого замыкания в расчетных точках для максимального и минимального режимов. Необходимо выбрать, рассчитать, и согласовать между собой защиты вводов, межсекционных выключателей и отходящих линий. Также необходимо принять схему автоматики на подстанции и согласовать её работу с режимом работы электроустановок. В КП выполнены следующие разделы: Расчет защит воздушной линии 10 кВ - максимальной токовой защиты, токовой отсечки, защиты от замыканий на землю; Расчет защит кабельной линии 10 кВ - максимальной токовой защиты, токовой отсечки, защита от замыканий на землю; Расчет защит секционного выключателя 10 кВ; Защита ввода в распредустройство 10 кВ; Расчет защит воздушной линии 35 кВ; Защит секционного выключателя 35 кВ; Защита ввода в распредустройство 35 кВ; ПРОВЕРКА трансформаторов тока на успешную работу РЗ; Согласование защит и Автоматизация подстанции. Графическая часть - 1 чертеж А1 в программе "Визио". В ПЗ-29 листов.