Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Система
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 05.03.2025, 17:50 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 36517
Статус: Offline
| Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160. Общий вариант
Тип работы: Работа Лабораторная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Цель работы
Экспериментальное определение основных электрических характеристик и изучение приёмов управления работой СБЭП– 48/160 через панель управления и с помощью персонального компьютера.
Порядок выполнения работы В меню пользователя найдите ярлык программы СБЭП.exe. Можно сохранить его на своем компьютере ( ). Двойным щелчком запустите программу со своего компьютера или в меню пользователя. Дождитесь приглашения «НАЧАТЬ», подведите курсор к данной записи и однократным нажатием левой клавиши в момент символа «рука» осуществите переход к следующему пункту работы. При этом появляется изображение стойки «Система бесперебойного электропитания СБЭП-48/160». Дождитесь приглашения к выполнению лабораторной работы (рисунок 8.3).
Рисунок 8.3 – Приглашение к началу работы
Включение установки. Включение установки проводится в следующей последовательности: а) разверните блок нагрузок, выделив однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука» надпись «Нагрузка» (рис. 8.4). Переведите в положение включено тумблеры нагрузки S1, S2 (выделив эти тумблеры, поочередно, однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»), сверните блок нагрузок, выделив однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука» надпись «Нагрузка»;
Рисунок 8.4 – Блок нагрузок
б) установите автоматические выключатели сетевого напряжения «Сеть (Модули – выпрямители» 1,4 и 2,5 в положение «ВКЛЮЧЕНО», выделив эти тумблеры, поочередно, однократным нажатием левой клавишей мыши в момент символа «рука»; После подачи входного переменного напряжения рабочего диапазона модули – выпрямители и модуль МКУ2 включаются автоматически. Убедитесь, что на панелях ВМ–1300/48 и МКУ2 загорелись зеленые светодиодные индикаторы «ВКЛ». В течение 20 с должно наблюдаться прерывистое включение индикатора «ВКЛ» на панели МКУ2, пока контроллер анализирует состав системы и проверяет все адреса подсоединенных модулей и блоков. Примерно через 20 с на панели МКУ2 загорается красный светодиодный индикатор «Авария»; в) аналогично установите автоматические выключатели батарей FBI и FB2 в положение «ВКЛЮЧЕНО»; г) установите автоматические выключатели нагрузок потребителя Fl и F2 в положение «ВКЛЮЧЕНО». Убедитесь, что на панели модуля МКУ2 погас красный светодиодный индикатор «Авария». На «рабочем столе» найдите специальный интерфейс, предназначенный для управления СБЭП. Нажмите кнопку «Communication» и выберите меню «Direct communication» (рисунок 8.5).
Рисунок 8.5 – Главное окно программы PowCom после нажатия опции «Communication»
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 05.03.2025, 17:50 | Сообщение # 2 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 36517
Статус: Offline
| Если соединение состоялось, появляется окно с требованием ввести пароль для получения доступа к информации СБЭП. Окно запроса пароля показано на рисунке 8.6.
Рисунок 8.6 – Окно ввода пароля в программе PowCom
После ввода пароля (1234) и его подтверждения нажатием на клавишу «ОК» откроется основное окно СБЭП (рисунок 8.7).
Рисунок 8.7 – Основное окно СБЭП Снятие внешней (вольтамперной) характеристики. Для того чтобы снять зависимость UН(IН) в нормальном режиме работы, необходимо изменять сопротивление нагрузки посредством последовательного замыкания тумблеров в блоке нагрузки S1, S2...S5. (сохраняя включенное положение предыдущих тумблеров). Для удобства работы составьте и заполните таблицу 8.2, в которой хх–холостой ход (IН =0), а цифры 1…5 различные, нарастающие токи нагрузки. Измерение тока нагрузки проводите посредством ПК, либо на самой установке. В окне параметров СБЭП (рисунок 5.7) в первой строке показано напряжение на нагрузке UН (System voltage), на третьей – ток нагрузки IН (Load current). Для снятия показаний с панели МКУ2 необходимо нажать кнопку « » (рис. 8.8).
Таблица 8.2 – Снятие внешней характеристики
Рисунок 8.8 – Показания приборов на панели МКУ2
По окончании измерений постройте зависимости напряжения и мощности в нагрузке от тока. Проверка индикации аварии при высоком уровне тока. Под высоким уровнем тока понимается процентное отношение (Load current) от максимального значения тока, которое устанавливается в меню Установка параметров (Set parameters). Предельное значение тока можно наблюдать при замыкании тумблера в блоке нагрузки S6. При аварии один из квадратов индицируется красным цветом (рис. 8.9).
Рисунок 8.9 – Сигнал об аварии
Убедитесь в срабатывании сигнала аварии на практике, для этого в верхнем меню основного окна программы выберите пункт “Supervision” (рисунок 8.10) и далее пункт “Alarm history”. Появится окно “Alarm history”, в котором обозначено текстовое сообщение причины аварии (рисунок 8.11).
Рисунок 8.10 – Главное окно программы PowCom с открытым ниспадающим меню «Supervision»
Рисунок 8.11 – Окно подменю “Alarm history”
В отчет необходимо занести значение тока, при котором произошло срабатывание защиты. Разомкните тумблер в блоке нагрузки S6 и замкните тумблеры S1, S2. Тестирование и диагностика батареи. Для тестирования АБ войдите в меню “Set parameters” и в подпункте “Set U1–U4: 1–4” выберите режим “Test” (рис. 8.12).
Рисунок 8.12 – Окно подменю “Test”. Параметры в подпункте “Battery test limits”
В подпункте “Battery test limits” просмотрите параметры АБ: предельная величина асимметрии «Symmetry limit» равна 2 В; напряжение на батарее после завершения теста «End voltage b.test» - 51В; продолжительность теста в минутах «batt. test time:min» - 3 мин; максимальное количество Ампер–часов, которое допустимо снять с «Ah limit for test» – 3А∙ч; время автоматического запуска теста «Time of test» –3 мин. После выхода в режим “Test” подтвердите, нажав левой кнопкой мыши на “Update”. Этим начинается процесс тестирования АБ, который можно наблюдать в последней строке основного окна В режиме тестирования вы заметите, что напряжение “System voltage” начинает падать, что соответствует разряду батареи, горит желтая лампочка «Сообщение» (рис. 8.13).
Рисунок 8.13 – Режим тестирования
По истечении 3 минут включается автоматическая защита батареи от глубокого разряда, режим “Boost” (заряд), который можно наблюдать в последней строке основного окна и в течение нескольких минут напряжение возрастает до значения, установленного в подменю “Set U1– U4”. Далее включится нормальный режим работы “ Normal” , при этом гаснет желтая лампочка «Сообщение». Графики разряда можно посмотреть, если зайти в меню “Supervision” подменю “Transfer test data” (рис. 8.14).
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|
| engineerklub | Дата: Среда, 05.03.2025, 17:50 | Сообщение # 3 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 36517
Статус: Offline
| Рисунок 8.14 – Открытое ниспадающее меню «Supervision» с выбором подменю окна “Transfer test data”
После этого начнется загрузка результатов теста, которые появятся в правой части окна (рис. 8.15). Полученную зависимость Uраз(t) необходимо внести в отчет.
Рисунок 8.15 – Графики разряда АБ
Данные зависимости можно просмотреть, войдя в основное окно СБЭП (рисунок 8.7), нажав кнопку управления «Button bar» . Выключение установки. Выключение установки выполняется в следующей последовательности: выключите нагрузку тумблерами F1 и F2; выключите АБ тумблерами FB1 и FB2; выключите сеть тумблерами 1,4 и 2,5. Для завершения работы с программой в верхнем правом углу панели нажмите .
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|