Электробезопасность. Вариант 2
engineerklubДата: Вторник, 25.03.2025, 19:29 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 34258
Репутация: 0
Статус: Offline
Электробезопасность. Вариант 2

Тип работы: Работа Контрольная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Задача 1
Начертить схему электрической сети для питания электроустановок напряжением до 1000 В. Пояснить назначение каждого элемента сети.
Таблица 1 - Исходные данные к задаче 1
Вариант: 2
Система: TNC

Задача 2
В данной задаче необходимо: начертить схему трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью и подключенной электроустановкой (в п 3 – две подключенные установки).
Требуется:
1. Определить напряжение на корпусе электроустановки при замыкании фазы на корпус в момент замыкания:
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
2. Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли он условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя:
Iкз >= 3Iн,
где Iн - ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока Iн = 20,30,50,100 А).
3. От трехфазной четырехпроводной сети питаются две электроустановки. Определить напряжение на корпусах электроустановок ЭУ1 и ЭУ2, ток через тело человека при замыкании фазного провода А на корпуса ЭУ1 и фазного провода В на корпус ЭУ2 и обрыве нулевого провода (ДО И ПОСЛЕ МЕСТА ОБРЫВА):
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
4. Определить напряжение прикосновения на корпусе установки и ток через тело человека при замыкании одной из фаз на землю
Все решения сопровождать схемами.
Таблица 2 - Исходные данные к задаче 2
Вариант: 2
Rповт: 10
Zпетли фаза-нзп: 1.4
Zнзп: 0.9
Rзм: 150

Uф = 220 В - фазное напряжение;
Uл = 380 В - линейное напряжение;
Ro = 4 Oм - сопротивление заземления нейтрали.

Задача 3
Сотрудница предприятия, выйдя из помещения, после бури и грозы на территорию, не заметила лежащий в траве оборванный фазный провод воздушной линии электропередачи. Она наступила на него ногой.
Оцените опасность электропоражения, если ноги находятся на одной прямой с оборванным проводом. Обувь промокла от дождевой воды, поэтому ее сопротивление можно не учитывать. Сопротивлением растекания с ног пренебречь. Длина участка провода, лежащего на земле, намного больше его диаметра d.
Какими способами можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшую от действия электрического тока?
Таблица 3 - Исходные данные к задаче 3
Вариант: 2
Rh, Ом: 920
l, м: 7
p, Ом*м: 16
r0, Ом: 4

Rh - cопротивление тела сотрудницы по пути «нога-нога»;
l - длина провода, лежащего на земле;
p - удельное сопротивление грунта;
r0 - сопротивление заземления нейтрали.
Линия электропередачи - трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью, фазное напряжение - 220В. Диаметр провода - 14 мм. Расстояние от конца провода, которого коснулась нога до второй ноги - 0,7 м.

СКАЧАТЬ
 
engineerklubДата: Вторник, 25.03.2025, 19:30 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 34258
Репутация: 0
Статус: Offline
Задача 4
4.1 Выберите из предложенных предохранительные средства защиты в электроустановках:
а), б), в), г)

4.2 К основным средствам защиты в электроустановках до 1000 В относятся:
а), б), в), г)

4.3 Найдите соответствие средство - изображение:
а) Ограждающее средство защиты
б) Дополнительно средство защиты в электроустановках до 1000 В
в) Основное средство защиты в электроустановках до 1000 В
г) Дополнительно средство защиты в электроустановках выше 1000 В

4.4 Заполнить указанные пробелы в тексте по реализации технических мероприятий, обеспечивающих безопасность при работе с электроустановками.
Вместо пробелов вставить средство защиты (указатель напряжения, переносные заземления, ограждения) либо соответствующий плакат.
Данные для выполнения этого задания можно найти в разделе 4 лекционного материала
При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:
- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты ;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
- установлено заземление ;
- вывешены указательные плакаты , ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты .

СКАЧАТЬ
 