Среда, 14.01.2026, 12:43
Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вар 13
engineerklubДата: Воскресенье, 18.08.2019, 16:42 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 36544
Репутация: 0
Статус: Offline
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Вариант 13

Тип работы: Работа Контрольная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Содержание:
Введение
1. Задание
2. Расчет и выбор оборудования электропитающей установки
2.1. Расчет аккумуляторных батарей
2.2. Выбор типового выпрямительного устройства
2.3. Расчет заземляющего устройства
2.4 Выбор автомата защиты
3. Составляем функциональную схему ЭПУ и перечень элементов с указанием типов всех, используемых устройств
Список литературы

1. Задание
В контрольной работе необходимо выполнить следующее:
- рассчитать количество и емкость элементов аккумуляторных батарей и выбрать их тип; найти ток выпрямителя и мощность, потребляемую ЭПУ от внешней сети; выбрать типовое выпрямительное устройство; выбрать вводный шкаф; рассчитать заземляющее устройство и выбрать автомат защиты.
- составить функциональную схему системы электропитания и перечень элементов с указанием всех типов выбранного оборудования.
Исходные данные к расчету выбираются из таблиц 1 и 2 в соответствии с номером зачётной книжки.

Предпоследняя цифра номера зачетной книжки: 1
Напряжение питания основного канала цепи постоянного тока, U0, В: 48
Максимальный ток нагрузки, I0, А: 500
Ток аварийного освещения, IОСВ, А: 3
Полная мощность потребления на хозяйственные нужды, SХОЗ, кВА: 6
Коэффициент мощности нагрузки на хоз. нужды, cosФхн , отн.ед.: 0,93
Время разряда аккумуляторных батарей, tр , час: 5
Рабочая температура окр. среды, tср, ˚ С: +18

Последняя цифра номера зачетной книжки: 3
Удельное сопротивление грунта, p0, Ом*м /7,14/: 6
Длина шинопровода (кабеля) lф, км: 1,5
Место прокладки шинопровода (кабеля): воздух
Первичная сеть трехфазная, четырехпроводная, UФ=220В, fС=50Гц по ГОСТ 13.109 - 97 

Комментарии: Зачет без замечаний!
Дата сдачи: июнь 2017 г.