Изучение управления мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный интерфейс NATEKS FG-View Manager Client

Изучение мультиплексора SDH фирмы НАТЕКС часть 2”
«Изучение управления мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный
интерфейс NATEKS FG-View Manager Client»
2.2.2.1 Цель работы
Изучение основ управления сетевыми элементами на примере управления
мультиплексором Натекс FOM16L2 через программный интерфейс NATEKS FG-View
Manager Client.
2.2.2.2 Задание
1. Подключение кабелей к Натекс FOM16L2
2. Настройка сетевого элемента через Hyper Terminal
3. Запуск программы сервер NATEKS FG-View Manager Server (сервер SNM)
4. Запуск программы клиент NATEKS FG-View Manager Client (клиент SNM)
2.2.2.3 Краткие теоретические сведения
Оборудование мультиплексора FG-FOM16L2 предназначено для применения в
мультисервисных оптических сетях доступа.
Мультиплексор FG-FOM16L2 поддерживает агрегатные оптические интерфейсы
STM-1/4, трибутарные интерфейсы Fast Ethernet и E1 G.703.
Мультиплексор FG-FOM16L2 представляет собой компактный модуль в
конструктиве MiniRack с размерами 44,5мм (высота) х 433мм (ширина) х 265мм (глубина).
Все интерфейсы для внешних подключений располагаются на передней панели. Модуль
может устанавливаться в 600мм или 19” стойки, на столе или крепиться на стену.
Рисунок 2.2.1 - Внешний вид мультиплексора FG-FOM16L2
Структурная схема мультиплексора FG-FOM16L2 представлена на рисунке 2.
Мультиплексор FG-FOM16L2 состоит из основной материнской платы, которая
осуществляет: системный контроль, коммутацию виртуальных контейнеров,
синхронизацию. На материнской плате размещены 8 интерфейсов Е1 и 2 интерфейса STM1 или STM-4.
Рисунок 2.2.2 - Структурная схема мультиплексора FG-FOM16L2
2.2.2.4 Выполнение работы
Запуск программы осуществляется файлом Project1.exe
1. Подключение кабелей к Натекс FOM16L2
Окно «Подключение Натекс FOM16L2», представленное на рисунке 2.2.3. В
данном окне представлен внешний вид мультиплексор «Натекс FOM16L2» и схематично
необходимые кабели для подключения сетевого элемента, также присутствуют кнопки
«Теория», «Проверить подключение» и «Далее». При нажатии кнопки «Теория» появляется
окно «Помощь», представленное на рисунке 2.2.4, в котором отображается информация о
правильном подключении «Натекс FOM16L2». При нажатии кнопки «Проверить
подключение» происходит проверка правильности подключения кабелей и если все
сделано правильно станет доступна кнопка «Далее». Скриншот окна с правильно
выполненными подключениями кабеля заносится в отчет.