Вторник, 17.02.2026, 19:57
Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Установка электропитания MPSU – 4000. Вариант № 4
engineerklubДата: Воскресенье, 10.10.2021, 16:28 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37273
Репутация: 1
Статус: Online
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. Установка электропитания MPSU – 4000. Вариант № 4

Тип работы: Работа Лабораторная
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Лабораторная работа 1 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Установка электропитания MPSU – 4000 вариант 4

Цель работы. Изучение команд управления работой установок MPSU ( PRS) через панель управления.

Теоретические сведения.
Системы электропитания MPSU и PRS – это модульные системы, предназначенные для использования в различных сферах, в том числе и в области телекоммуникаций, где требуются бесперебойное электропитание. Эти системы построены по буферной схеме, в которой аккумуляторная батарея (АБ) постоянно подключена к нагрузке (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Структурная схема систем электропитания MPSU и PRS

Выпрямительный модуль имеет выходное напряжение 24 вольта. В таблице 5.1 приведены основные электрические параметры выпрямительного модуля SMPS – 1000.

Таблица 5.1 – Основные электрические параметры SMPS–1000
Параметры Номин. напряжение, В
 24
Входные Напряжение, В
 230–35%/+20% (1 или 3 фазы) 380 или 400
(3 фазы с нейтралью)
 Частота, Гц 45…65
 Ток, А 5,0
Выходные Пределы регулировки напряжения, В 20…30
 Напряжение подзаряда АБ (при 200С), В  26,8
 Напряжение ускоренного заряда АБ, В 28,2
 Максимальный ток нагрузки, А 40,0
 Номинальный ток нагрузки, А 35,5
Сигнализация Срабатывание LVD, В ≥ 21,6
 Сигнализация повышенного напряжения АБ, В 28,8
 Сигнализация пониженного напряжения АБ, В 25,2
 Высокая температура (уровень1/уровень2), 0 С 30/40

Дополнительные электрические параметры:
Пульсации выходного напряжения < 100 мВ от пика до пика
Напряжение пульсаций < 2 мВ псофометрических
Стабильность выходного напряжения: статическая ± 0,5 %;
динамическая ± 1 %
Коэффициент полезного действия > 0,91
Диапазон рабочих температур – 5…+ 40 °С
Охлаждение естественное
Защита на входе предохранитель, мягкий пуск
Защита на выходе ограничение выходной мощности