Вторник, 17.02.2026, 17:57
Приветствую Вас, Гость
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
ИБП переменного тока HFR Top Line-930
engineerklubДата: Воскресенье, 10.10.2021, 16:31 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37265
Репутация: 1
Статус: Offline
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. ИБП переменного тока HFR Top Line-930

Тип работы: Работа Лабораторная
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Лабораторная работа №3 ИБП переменного тока HFR Top Line-930

Цель работы. Изучение панели управления источника бесперебойного электропитания HFR Top Line-930.

Теоретические сведения. ИБП HFR Top Line предназначен для применения в области телекоммуникаций, в гражданских отраслях, а также в комплексах с промышленным и медицинским электрооборудованием. Технические характеристики HFR Top Line-930 представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Технические характеристики HFR Top Line-930
Входные характеристики
Номинальное входное напряжение, В 230
Диапазон входного напряжения, В От 184 до 264 при номинальной нагрузке
От 110 до 264 при 50% от номинальной нагрузки
Номинальная частота входного напряжения 50 или 60 Гц ±2%, программируется пользователем
Номинальный входной ток, А 10,6
Максимальный входной ток, А 13,3
Форма выходного напряжения
При работе от сети
При работе от батареи Синусоидальная
Синусоидальная
Режим работы Постоянный, оперативный с непосредственным подключением нейтрали и двойным преобразованием.
Выходные характеристики: работа от сети
Номинальное выходное напряжение 230 В ±1 %, программируется пользователем
Номинальная частота выходного напряжения 50 Гц / 60 Гц, синхронизированная
Выходной ток на линейной нагрузке, коэффициент мощности 0.7, А 13,0
Пик-фактор 3,5
Номинальная выходная мощность, ВА 3000
Активная выходная мощность на нагрузке с коэф.мощн. 0.7, Вт 2100
Рабочая мощность на импульсной нагрузке, Вт 4200
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения на линейной нагрузке <0,5%
Коэффициент нелинейных искажений выходного [напряжения на нелинейной нагрузке с коэфф. мощн. 0,7 

< 1%
Перегрузочная способность 300% в течение 1с без переключения на байпас
200% в течение 5с без переключения на байпас
150% в течение 30с без переключения на байпас
Допустимый диапазон коэффициента мощности нагрузки 
От 0,7 до 1

Тип выхода Однофазный
КПД двойного преобразования при линейной нагрузке с коэфф. мощности 1 и заряженной батарее
Нагрузка 50%
Нагрузка 75%
Нагрузка 100% 0,80
0,84
0,90
Выходные характеристики: работа от батареи
Номинальное выходное напряжение 230 В ±1%.
Номинальная частота выходного напряжения 50 Гц/60 Гц ±1%,
Номинальная выходная мощность, ВА 3000
Активная выходная мощность на линейной или нелинейной нагрузке с коэфф. мощн. 0,7, Вт 2100
Рабочая мощность на импульсной нагрузке, ВА 4200
Суммарный коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения < 1%
Перегрузочная способность 160% в течение 15 секунд
Допустимый диапазон коэффициента мощности нагрузки От 0,7 до 1
КПД двойного преобразования при линейной нагрузке с коэфф. мощности 1 и заряженной батарее
Нагрузка 50%
Нагрузка 75%
Нагрузка 100% 0,82
0,84
0,83
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур От 0 °С до +35 °С
Рабочий диапазон
влажности 20…80%, без конденсации