| engineerklub | Дата: Воскресенье, 10.10.2021, 16:31 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 37265
Статус: Offline
| Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. ИБП переменного тока HFR Top Line-930
Тип работы: Работа Лабораторная Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Лабораторная работа №3 ИБП переменного тока HFR Top Line-930
Цель работы. Изучение панели управления источника бесперебойного электропитания HFR Top Line-930.
Теоретические сведения. ИБП HFR Top Line предназначен для применения в области телекоммуникаций, в гражданских отраслях, а также в комплексах с промышленным и медицинским электрооборудованием. Технические характеристики HFR Top Line-930 представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Технические характеристики HFR Top Line-930 Входные характеристики Номинальное входное напряжение, В 230 Диапазон входного напряжения, В От 184 до 264 при номинальной нагрузке От 110 до 264 при 50% от номинальной нагрузки Номинальная частота входного напряжения 50 или 60 Гц ±2%, программируется пользователем Номинальный входной ток, А 10,6 Максимальный входной ток, А 13,3 Форма выходного напряжения При работе от сети При работе от батареи Синусоидальная Синусоидальная Режим работы Постоянный, оперативный с непосредственным подключением нейтрали и двойным преобразованием. Выходные характеристики: работа от сети Номинальное выходное напряжение 230 В ±1 %, программируется пользователем Номинальная частота выходного напряжения 50 Гц / 60 Гц, синхронизированная Выходной ток на линейной нагрузке, коэффициент мощности 0.7, А 13,0 Пик-фактор 3,5 Номинальная выходная мощность, ВА 3000 Активная выходная мощность на нагрузке с коэф.мощн. 0.7, Вт 2100 Рабочая мощность на импульсной нагрузке, Вт 4200 Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения на линейной нагрузке <0,5% Коэффициент нелинейных искажений выходного [напряжения на нелинейной нагрузке с коэфф. мощн. 0,7
< 1% Перегрузочная способность 300% в течение 1с без переключения на байпас 200% в течение 5с без переключения на байпас 150% в течение 30с без переключения на байпас Допустимый диапазон коэффициента мощности нагрузки От 0,7 до 1
Тип выхода Однофазный КПД двойного преобразования при линейной нагрузке с коэфф. мощности 1 и заряженной батарее Нагрузка 50% Нагрузка 75% Нагрузка 100% 0,80 0,84 0,90 Выходные характеристики: работа от батареи Номинальное выходное напряжение 230 В ±1%. Номинальная частота выходного напряжения 50 Гц/60 Гц ±1%, Номинальная выходная мощность, ВА 3000 Активная выходная мощность на линейной или нелинейной нагрузке с коэфф. мощн. 0,7, Вт 2100 Рабочая мощность на импульсной нагрузке, ВА 4200 Суммарный коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения < 1% Перегрузочная способность 160% в течение 15 секунд Допустимый диапазон коэффициента мощности нагрузки От 0,7 до 1 КПД двойного преобразования при линейной нагрузке с коэфф. мощности 1 и заряженной батарее Нагрузка 50% Нагрузка 75% Нагрузка 100% 0,82 0,84 0,83 Условия окружающей среды Диапазон рабочих температур От 0 °С до +35 °С Рабочий диапазон влажности 20…80%, без конденсации
СКАЧАТЬ
|
| |
|
|