| Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Вариант 4
Тип работы: Работа Контрольная Форматы файлов: Microsoft Word Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ
Описание: Содержание Введение 3 1. Задание 4 2. Расчет и выбор оборудования электропитающей установки 5 2.1. Расчет аккумуляторных батарей 6 2.2. Выбор типового выпрямительного устройства 8 2.3. Расчет заземляющего устройства 12 2.4 Выбор автомата защиты 16 3. Составляем функциональную схему ЭПУ и перечень элементов с указанием типов всех, используемых устройств 17 Список литературы 21
1. Задание В контрольной работе необходимо выполнить следующее: - рассчитать количество и емкость элементов аккумуляторных батарей и выбрать их тип; найти ток выпрямителя и мощность, потребляемую ЭПУ от внешней сети; выбрать типовое выпрямительное устройство; выбрать вводный шкаф; рассчитать заземляющее устройство и выбрать автомат защиты. - составить функциональную схему системы электропитания и перечень элементов с указанием всех типов выбранного оборудования. Исходные данные к расчету выбираются из таблиц 1 и 2 в соответствии с номером зачётной книжки.
Таблица 1 – Варианты задания Предпоследняя цифра номера зачетной книжки: 0 Напряжение питания основного канала цепи постоянного тока, U0, В: 60 Максимальный ток нагрузки, I0, А: 400 Ток аварийного освещения, Iосв, А: 5 Полная мощность потребления на хозяйственные нужды, Sхоз, кВА: 5 Коэффициент мощности нагрузки на хоз. нужды, cosФхн, отн.ед.: 0,97 Время разряда аккумуляторных батарей, tр , час: 3 Рабочая температура окр. среды, tср, градС: +20
Последняя цифра номера зачетной книжки: 4 Удельное сопротивление грунта, p0, Ом*м /7,14/: 40 Длина шинопровода (кабеля) lф, км: 0,9 Место прокладки шинопровода (кабеля): земля Первичная сеть трехфазная, четырехпроводная, UФ=220В, fС=50Гц по ГОСТ 13.109 - 97