Задача 1
Начертить схему электрической сети для питания электроустановок напряжением до 1000 В. Пояснить назначение каждого элемента сети.
Вариант 6
Система TT

------------------------------------------------------------------------------

Задача 2
В данной задаче необходимо: начертить схему трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью и подключенной электроустановкой
Требуется:
 1.Определить напряжение на корпусе электроустановки при замыкании фазы на корпус в момент замыкания
  а) без повторного заземления нулевого провода;
  б) с повторным заземлением нулевого провода.
 2.Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли он условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя:
 Iкз ≥ 3Iн,
где Iн - ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока Iн = 20,30,50,100 А).
 3. От трехфазной четырехпроводной сети питаются две электроустановки. Определить напряжение на корпусах электроустановок ЭУ1 и ЭУ2, ток через тело человека при замыкании фазного провода А на корпуса ЭУ1 и фазного провода В на корпус ЭУ2 и обрыве нулевого провода (ДО И ПОСЛЕ МЕСТА ОБРЫВА)
  а) без повторного заземления нулевого провода;
  б) с повторным заземлением нулевого провода.
 4. Определить напряжение прикосновения на корпусе установки и ток через тело человека при замыкании одной из фаз на землю
Все решения сопровождать схемами
Вариант 6
Rповт 20
Rпетли фаза-нзп 3.2
Rнзп 2.1
Rзм 100
Uф = 220 В
Uл = 380 В
Ro = 4 Oм

------------------------------------------------------------------------------

Задача 3
Сотрудница предприятия, выйдя из помещения, после бури и грозы на территорию, не заметила лежащий в траве оборванный фазный провод воздушной линии электропередачи. Она наступила на него ногой.
Оцените опасность электропоражения, если ноги находятся на одной прямой с оборванным проводом. Обувь промокла от дождевой воды, поэтому ее сопротивление можно не учитывать. Сопротивлением растекания с ног пренебречь. Длина участка провода, лежащего на земле, намного больше его диаметра d
Какими способами можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшую от действия электрического шока?
Вариант 6
Rh, Ом 1900
l м 9
δ Ом· м 200
r0 Ом 4

------------------------------------------------------------------------------

Задача 4.
Определить границу опасной зоны в связи с возможным падением снежной глыбы при очистке от снега крыши здания. Какие меры безопасности должны быть приняты?
Параметры Последняя цифра шифра
 6
Высота здания, Н, м. 40
Масса снежной глыбы, m,кг 19
Эффективная площадь поперечного сечения снежной глыбы, А, м2 0,17
Горизонтальная составляющая скорости падения снежной глыбы, V0,м/с 0,35