Производственная безопасность (часть 1). Вариант 06
engineerklubДата: Среда, 25.09.2024, 07:10 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 33545
Репутация: 0
Статус: Offline
Производственная безопасность (часть 1). Вариант 06

Тип работы: Работа Контрольная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ДО СИБГУТИ

Описание:
Задача 1
Начертить схему электрической сети для питания электроустановок напряжением до 1000 В. Пояснить назначение каждого элемента сети.
Таблица 1.1 - Исходные данные
Вариант: 6
Система: ТТ

Задача 2
В данной задаче необходимо: начертить схему трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью и подключенной электроустановкой
Требуется:
1. Определить напряжение на корпусе электроустановки при замыкании фазы на корпус в момент замыкания
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
2. Определить ток короткого замыкания и проверить, удовлетворяет ли он условию ПУЭ для перегорания плавкой вставки предохранителя:
Iкз >= 3Iн,
где Iн - ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока Iн = 20,30,50,100 А).
3. От трехфазной четырехпроводной сети питаются две электроустановки. Определить напряжение на корпусах электроустановок ЭУ1 и ЭУ2, ток через тело человека при замыкании фазного провода А на корпуса ЭУ1 и фазного провода В на корпус ЭУ2 и обрыве нулевого провода (ДО И ПОСЛЕ МЕСТА ОБРЫВА)
а) без повторного заземления нулевого провода;
б) с повторным заземлением нулевого провода.
4. Определить напряжение прикосновения на корпусе установки и ток через тело человека при замыкании одной из фаз на землю
Все решения сопровождать схемами.
Таблица 2.1 - Исходные данные
Вариант: 6
Rповт,Ом: 20
R(петли фаза-нзп),Ом: 3,2
Rнзп,Ом: 2,1
Сопротивление в месте замыкания на землю фазового провода Rзм,Ом: 100
Uф,В: 220
Uл,В: 380
Сопротивление заземления нейтрали R0,Ом: 4
Сопротивление тела человека Rh,Ом: 1000

Задача 3
Сотрудница предприятия, выйдя из помещения, после бури и грозы на территорию, не заметила лежащий в траве оборванный фазный провод воздушной линии электропередачи. Она наступила на него ногой.
Оцените опасность электропоражения, если ноги находятся на одной прямой с оборванным проводом. Обувь промокла от дождевой воды, поэтому ее сопротивление можно не учитывать. Сопротивлением растекания с ног пренебречь. Длина участка провода, лежащего на земле, намного больше его диаметра d.
Какими способами можно воспользоваться, чтобы освободить пострадавшую от действия электрического шока?
Таблица 4.1 - Исходные данные
Вариант 6
Сопротивление тела сотрудницы по пути «нога-нога» Rh, Ом: 1900
Длина провода, лежащего на земле l, м: 9
Удельное сопротивление грунта б, Ом*м: 200
Сопротивление заземления нейтрали r0: 4
Линия электропередачи: трехфазная четырехпроводная с заземленной нейтралью
Фазное напряжение E, В: 220
Диаметр провода d, мм: 14
Расстояние от конца провода, которого коснулась нога до второй ноги, м: 0,7

Задача 4
Определить границу опасной зоны в связи с возможным падением снежной глыбы при очистке от снега крыши здания. Какие меры безопасности должны быть приняты?
Таблица 4.1 - Исходные данные
Вариант 6
Высота здания H, м: 40
Масса снежной глыбы m, кг: 19
Эффективная площадь поперечного сечения снежной глыбы A, м2: 0,17
Горизонтальная составляющая скорости падения снежной глыбы V0, м/с: 0,35